Klima Gazı kaçağı

Farukalp

Üye
Katılım
7 Ağu 2023
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
22
Merhaba ustalar, Şöyle Bosch yetkili servis klimamın 2 kere gazını doldurdular bağlantı yerlerini köpük ile kontrol ettiler ama yaklaşık 1 ayda gazı yine kaçtı bu sefer gelen servis iç ünitesini kapağını söküp evaporator yağlanmış demek ki borularda kaçak var bunu söküp havuzda kontrol edecez ona göre kaynak yada tamamen değişecek dedi Bu bilgiler doğru mudur Servis yağlanma varsa kesin kaçak vardır dedi
Bir de klima daha yeni montaj yapıldı sıfır Alüminyum boru takıldı klima montaj için söküldüğünde bunlar tekrar kullanılabilir mi? Sorun çıkar mı? Bilgilendirirseniz çok sevinirim
 
Geçmişte 1,5 yıl arçelik-beko yetkili servisinde servis mühendisi olarak görev yaptım. Yeni kurulan sıfır bir cihazda böyle kusurlar kabul edilemez acilen değişim talep edin. Bu talebinizi önce yetkili servise sonra müşteri hizmetlerine bildirin. Değişim talebimi onaylamazsanız tüketici hakem heyetine başvuracağım ve şikayetvar gibi sitelere de yazacağım deyin.
Çıkan borular kullanılır onda bir sıkıntı yok.(havşa ile başları düzgün açılmış ve hasar görmemiş ise)
 
Cevabınız için teşekkür ederim klima sıfır ürün değil
 
Evet yaglanma var ise o noktada kaçak var demektir. Kacak noktasına göre belki kaynak yapılarak giderilebilir. Önce kaçak noktası belirlenmeli.

Son gelen servis doğru söylemiş.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…