Resimlerde ki fan motoru AC besleme. Bu fanın devir ayarı kart üzeride ki SSR ile yapılır. (SOLID STATE RELAY)
Hall sensör, fanın devrini sayar ve ana karta geri bildirim (Feedback) te bulunur. Böylece ana kart ssr çıkışını optimize eder. Aynı zamanda şaft kilitlenme problemlerini de görmüş olur. Sonuç olarak start edilmiş bir fan milinin dönüp dönmediğini anlamak, bu sistemler için son derece önemlidir.
Eğer motor DC olsaydı;
Bu durumda ana kartın 2 yükümlülüğü bulunur ve bu fanların soketleri tek olur (genelde). Bunlardan biri yaklaşık 300VDC besleme gerilimini fan motoruna sağlamak, diğeri de PWM sinyali ile hız ayarı yapmak. Bu motorda da Hall sensör görevi değişmez. Hem kendi kontrolcüsünde kullanır hem de ana kontrol kartına geri bildirimde bulunur. Buna da signal repeater denir (Sinyal tekrarlama).
Dikkat!
Bu fanlar için izole bir port, ana kart üzerinde yoktur. Hata anında ana kart fan kontrol devresinin hasarlanmasını önleyemezsiniz (Bazı japon markaları hariç. O yüzden bu markaların fiyatları yüksek.).