batarya lamel aralıklarını karcher kullanarak petek temizleme kimyasalı ile defalarca temizledik fakat1-Vantilatör hücresi aşırı negatif konumdadır : SEBEBİ:taze hava filitreleri veya soğutucu batarya lamel aralıkları kısmen veya tamamen kirlenmiştir.
bizim santralde sirkülasyon pompası yok.chiller deki pompadan bahsediyor iseniz onda var evet2-Sirkülasyon pompası kapasitesinin altında çalışıyor veya pislik tutucu kısmen tıkalı
nasıl ölçeceğim bunu?bunun tespitini de batarya ya giren ve çıkan hava sıcaklığı &batarya ya giren çıkan su sıcaklığını doğru olarak ölçmeniz gerekir.
toplu sifonu yeni taktım.işlevini yerine getiriyor.3-sistem drenajında toplu sifon olduğunu söylüyorsunuz sifon topu üst kısımda takılmış ve sifona hava aldırıyor veya sifon doğru bağlı değil.
damper motorları ve otomasyon sistemi off durumda olduğu için4-Taze hava danperi kısmen kapalı kalmış olabilir
nasıl ölçeceğim bunu?taze hava giriş çıkış ve su giriş çıkış sıcaklıklarını verebilirseniz daha net bir şey söylenebilir
resimde fazla belli olmuyor evet fakat motor ve fan tamamen su içinde kalıyor.resimlerde vantilatör fanı ve motoru kuru gözüküyor,
vantilatör hücresinin zemini ıslak !
dolayısı ile hücredeki su bataryadan damla olarak gelmemiş !
drenaj tavası taşmış
dolayısı ile damla tutucu yaptırmanız sorunu çözmez !
bende tam tersi bir durum olabileceğini tahmin ederek kaset ve torba filtre yaptırıp yerlerine taktık.G4 kaset ve muhtemelen F7 veya F9 torba filitrelerden birer tane çıkartığında sorun çözülecek ama bu sefer içeriye kirli hava gidecek !!!!
santrali kapattığımda drenaj tavası tamamen boşalmıyor daha öncede söylediğim gibiayrıca santrali kapattığınızda drenaj tavası tamamen boşalıyor mu ?
ilgisiz alakasız ve mantıklı cevaplar kime ait acaba söyler misiniz ?Verilen cevaplarınçoğuna baktım. Ilgisiz alakasız cevaplar. Bazı arkadaşlar daha mantıklı cevap vermiş.
Tek sorunun cihazda ki hava hızı.
Debiyi bir miktar düşürün, toplu sifon kullanın. Sorununuz halloldu
Kolay gele
Düzeltmeyi dilediğiniz mesajınızda 20 saat (yanlış hatırlamıyorsam) içerisinde mesajınızın altında "Düzenle " yazısına basarak yapabilir, düzeltme yaptıktan sonra son açtığınız mesajın silinmesini "Rapor et" yazısına basarak yönetimden rica edebilirsiniz.DÜZELTME: yoğun akım değil
yoğun bakım.