Merhabalar,
size kucuk bir resim gonderdim vana pozisyonu ile ilgili.
bir kontrol edersiniz dogrumu montaji.
Diger bir konu, Uzman birisi tarafindan programsal cozulecek bir mesele bu cihazi neyle kontrol ediyorsunuz hangi marka? Honeywell,Schneider gibi?
Dis hava -25 ise su cikisi`da +20 derecenin uzerinde ise kesinlikle donmaya gecmez.
Suyun debi ve basincinida kontrol ediniz debi dusukse soguk havalarda sirkulasyonu karsilamaz ve donmaya gecer.
daha onceki yazdigim deger ve yontemler AHU santralinin kontrol panelinde yapilmasi gerekiyor onun haricinde disaridan fiziksel bu yazdiklarimi kontrol edin. vana pozisyonu gibi.
eger yinede isi yetmiyorsa taze hava girisine termostatli elektrik rezistansi takarsiniz kanal tibi ve -10 derecenin altina dustugu zaman devreye girer. bu Manuel ve kesin cozum olur
Kolay gelsin.