klima santraliniz karışım havalı bir santralse oransal damper motoru kullanılması mantıklı,daha doğrusu hem dış havadan hem egzost havasından faydalanmak için olması gereken bişey.taze hava santrali ise damper motoru on-off çalışır. santral çalışmadan açılır yada devreye girdiğinde açılır.bunun maksadı ise santral çalışmıyoken santrale toz-pislik girmesin diye,tel koruması yoksa kuş vs.girmesin diye ayrıca çok soğuk havalarda serpantinler patlamasın diye olan bir uygulama.sizin santraliniz karışım havalıda olsa,taze hava santrali de olsa klima santrali ısıtma ve soğutma tesisatlarında 3 yollu vana (oransal vana motoru-servo motor diye adlandırılır) kullanılmak zorundadır.(2 yollu uygulamalarda var yok değil tabi).sıcaklık kontrolü neye göre yapılıyo mahale göremi (mahalldeki sıcaklık sensörüne göremi),dönüş havası sıcaklığına göremi (aspiratör hattına göremi).sağlıklı olanı aspiratör hattından alınan sıcaklık bilgisidir.otomasyonda limitlemeler aktifmi örneğin santralin 40 derece den fazla 10-15 dereceden az üflemesi istenmez ve program buna izin vermez.hem ani ısı değişiklikleri olmasın diye hem de havanın insanlara direk çarpan bölgelerde insanları rahatsız etmesin diye alınan bir önlem.son olarak sabit hava debisi nerelerde kullanılır diye sormuşsunuz,genelde hastanelerde hasta odalarında,ameliyathanelerde,laboratuvarlarda,boya üretim tes. vb.(filtreler kirlendikçe hava debisini artırmak ve sabit hava debisini yakalamak için)özel işletmelerde kullanılır.cevabı hızlı ve acil olarak yazdığım için kusura bakmayın.umarım yardımcı olmuşumdur.