Selamlar,
Konuyu tam anlayamadım ancak anlayabildiğim şekilde cevap vereyim. Ortadaki konu ,
Bir otomasyon sistemi var.
Bir klima santrali var bu santral fanları frekans sürücülü ve otomasyon tarafından kontrol ediliyor.
Bir samsung VRF var. Bu cihaz klima santraline bağlı ( bunu bu şekilde anladım )
Anlayamadım ikinci kısım VRF nin kapasitesi düşük santralin kapasitesi büyük ve bu durumun VRF ye zarar vermemesi için otomasyondan frekansın kısılması durumu şeklinde algılıyorum.
Öncelikle böyle bir kanının yanlış olduğunu düşünüyorum.
Diğer frekans kısma olayını şöyle açıklayayım. Ünlü bir formülümüz var. Q = M x C x Dt ısı yükü hesabıdır. Biz C ve Dt ye dokunmadan M yani bir ısı değiştiricisinden geçen akışkanın kütlesini değiştirirsek direkt olarak ısıl kapasiteyi değiştirmiş oluruz. Nihayetinde ısı yükünde çarpan olarak etkilidir.
Siz bir klima santralinde frekansı değiştirerek ne yapıyorsunuz? Frekans direkt olarak iç mahale üfleyen fanın devrini dolayısı ile içeri üflenen havanın debisini değiştiriyoruz. Buda formülümüzde M değerinin değişmesi demektir. Tabiki buda sonuçta ısı yükünü değiştirir.
Katılmadığım nokta samsung vrf nin aşırı yüklenilmesinden dolayı yakması yada yanması yada hasarlanması durumudur. Mesela bir split klima düşünelim. Bir odaya monte ediyoruz ama odamız çok büyük yani klimanın ısıtma / soğutma kapasitesinden çok daha fazla. Ne olur klima ısıtamadığı yada soğutamadığı için sorun yaşamayacaktır. Sadece takıldığı mekanı yeteri kadar iklimlendiremeyecektir. Ama cihaz sadece maksimum kapasitede durmaksızın çalışacaktır.
VRF de eğer seçimde hata yapılmadıysa maksimum kapasitede çalışır. Sorun olacağını düşünmüyorum.
Bilgim dahilinde cevaplamaya çalıştım. Sistem hakkında daha detay verirseniz daha iyi yorumlayabiliriz.