en başta tasarruf yapmak istiyorsanız yaz aylarında 20°C set değerini biraz yükseltin en az 22-23°C, dışarısı 30°C iken bu değerler bile yeterince serinlik hissi verir. ayrıca dışarıdan içeriye giren birisi 10°C sıcaklık farkına maruz kalırsa termal şok etkisi yaratabilir. en iyi yöntem;dış hava sıcaklığına göre dönüş set değerini kaydırabilirsiniz(kontrol paneliniz uygunsa). gece optimizasyonu dediğiniz olay aslında free cooling, buda hatalı doğrusu gece saat 3-5 arası en uygunudur. süre ise hitap edilen mahalin büyüklüğüne göre değişir. bunuda deneyerek dönüş sıcaklığındaki düşüşü takip ederek ne kadar sürede ısı yükünün dışarı atıldığını görerek belirleyebilirsiniz, buna göre yarım saat, 1 saat bile yetebilir. yani gece 3:00/3:30 arası çalışır. fan devirlerinide rast gele düşürmek dediğiniz gibi kar değil zarar ettirir.yine kontrol paneliniz uygunsa (programlanabiliyorsa) set değeri ile mahal sıcaklığı arasındaki farka göre fan hızlarını frekans konvartörleri ile oransal olarak değiştirerek sağlayabilirsiniz böylece set değerine yakınsanız devir düşer, set değerinden uzaklaştıkça fan hızı artar. vanalarda gereksiz yere açılmaz. sonuç olarak ilk yapmanız gereken para harcayarak frekans konvertörü ve düzgün bir bina otomasyon sistemi temin etmek. bir kaç yıl içinde size geri döneceğinden emin olun.