@Gürkanizmir @serkan_48nasıl bildiniz ustam kocaeli izmit dogrudur. bakalım servisi bugun bekliyorum gelicek soylediklerinizi servisi dinledikten sonra aktarıcam. sigortaları değiştim besleme kablosunu kontrol ettim yani kendi tesisatımdan eminim. sadece faz sırası karıstı öyle oldu boyle oldu falan ikili diyolog yasandı ve buna istinaden gelince servise baskı yapmak istiyorum insanımız bilmiyorum demeyi bilmediği için direk sucu benım tesisatıma attı ve müdürün gozunde itibarimi dusurdu.ister istemez müdürde bu işlerden anlamadıgı ıcın nasıl olur nasıl kontrol etmezsin diyerekten bir konusma yasadık.o yuzden benim için yazdıgınız degerlendirmeler cok onemliydi cok tesekkur ederim.
 
Son düzenleme:

Geçmiş olsun.
Servisin servis tutanaklarinda bu dedikleri yazıyor mu ?
Yazacagini zannetmiyorum .

Hayırlısı ile arıza düzelir.
Sonucunu forumda bekleriz.

Kolay gelsin sağlıcakla
 
Geçmiş olsun.
Servisin servis tutanaklarinda bu dedikleri yazıyor mu ?
Yazacagini zannetmiyorum .

Hayırlısı ile arıza düzelir.
Sonucunu forumda bekleriz.

Kolay gelsin sağlıcakla
tesekkurler ustam. henuz servis formu duzenlemedi istedim iş bitince hallederiz dedi konuyu gelişmeler yasandıkca guncelleyecegım sağlıcakla
 
klimanın dış motorunu kademe kademe ayırarak tespit yapmaya calıstı.kontaktor,röle,termik,devre kartı tek tek inceledi.en son kompresörü devreye direk alarak denedi ve sigortayı attırdı. kompresörün sargılarını ölçtü sargılardaki ohmlarda farklılık yoktu. kompresör govdeye toprak yapıyor mu diye inceledi gene yapmıyordu. kompresör sıkışma yapıp fazla amper cekıyor olabilir dedi pensampermetreyi bagladık kontaktor uzerınden kompresörü direk calıstırdı ve direk 22amperlere fırlıyordu.kompresör gidik atelyede yapılcak birşey varsa yapayım yoksa baya masraf cıkarır dedi. dış üniteyi söktü atelyesine goturdu.
 

Kompresor kalkış yapamiyor ise bu akımı ceker.

Üç nedeni vardır biri kapasitor değişimi ikincisi kompresor mekanik sargı arızası üçüncüsü de voltaj kaynaklı kalkamiyor olabilir.
 
Kompresor kalkış yapamiyor ise bu akımı ceker.

Üç nedeni vardır biri kapasitor değişimi ikincisi kompresor mekanik sargı arızası üçüncüsü de voltaj kaynaklı kalkamiyor olabilir.
ustam voltajı ölçtü voltajla alakalı degıl dedıgını hatırlıyorum. kondansatorleri soyledim onla alakalı degıl dedı büyük ihtimal kompresör yandı gidik dedi çıkma ikinci el yapabilirsem yapıcam Lg üretimi yok falan dedi. bizi mi koparıyo cok mu uyanık tam anlayamadım. en sevmediğim ticaret anlayışı. en başta soyledim gene sizlerden edindiğim bilgiler ile bana faz sırasında ısrar etti simdide bu sekilde konusuyor. neyse sımdılık beklıyoruz donus saglamasını tesekkurler fikirleriniz için
 
Abi her sektörde böyle aslında. Güvenilir bir millet değiliz biz. İşimiz üç kağıt. Halkimiz ds bunu hak ediyor çünkü isini iyi yapana hakkını vermiyo. Şu kisi 3 kuruş daha uyguna yapıyor sen neden 5 kuruşa yapıyosun diyor. Böyle olunca sonucu bu
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…