sn roboelektronik yanlış algılamışım .şunu söyleyeyim daha doğrusu başımdan geçen olayağlık ocağınıı anlatayım .sağlık ocağının birisinin elektrik faturası cezaya girdi baktım aşırı kapasitif yazmış .panoya gittim kontrol ettim tek fazdan beslemeli rgr kullanılmış .saat i kontrol ettim durmadan kapasitif yazıyordu.reaktif güç rolesi nin bulunduğu fazdan güç çekiliyor ama diğer fazlardan güç çekilmiyor .reaktif güç rolesi kondansatörleri devreye sokup çıkarttıyor tabii bir fazı kompanze edeyim derken diğer f azların kondansatöre ihtiyacı olmadığı halde iki fazı kapasitife düşürüyor .
bence üç fazlı bir kompanze lazım ayrıca monofaze güç kondansatörleride kullanmalı ...
bence üç fazlı bir kompanze lazım ayrıca monofaze güç kondansatörleride kullanmalı ...