Bu ürün güzel, benim tavsiyem nötr kesmeli Sigorta kullanın ve topraklamayı mutlaka kontrol ettirin.
Sn @sami inci nin önerdiği gerilim koruma rölesini de kullanın.
Yeni nesil kombilerde topraklama hattına karşı yazılımsal koruma bulunuyor.Eğer topraklama yapılmazsa kombi hata kodu veriyor.
Öncelikle kombiye kablo hattını ''Sigorta panosundan'' çekmeniz gerekiyor.Eğer imkan yoksa en yakın ''buattan.''
Sigortaya mutlaka ''faz'' bağlamalısınız.Eğer nötr bağlanır ise kombiye daimi faz gideceği için sigortayı kapatsanız dahi enerji kesilmez.İleride arıza durumu oluşunca çarpılma riski yüksektir.
Faz ve nötr arasındaki gerilimi ölçün,aynı gerilimi faz ve toprak arasında da ölçmelisiniz.Fakat nötr ile toprak arasında 0 ile 1 volt aralığında ölçüm görmelisiniz.5 volta kadarı tolere edilebilir.