Kombi Sayaç Hakkında

O zaman herhangibir sorun olmamaktadır hesap için.
Şimdiden kolay gelsin...
 
6.8.0 hangi durumda değer yazıyor acaba kapasitif alış değilmi.
 
6.8.0 ı ilk defa duydum açıklayabilirmisiniz nedir bunun 8.8.0 dan farkı
 
sözleşme gücüm 30.00 sayaç (1.8.0 56368) (5.8.0 51798) (8.8.0 12937) yazmıs sımdı burda sorun ne ve nasıl bır cozum gerekıyo cunku kompazasyonda sorun oldugunu soledı elektrık ıdaresı bunlar yuzde kaça ınmeli ve nasıl yapmalıyım ..
 

Endüktifiniz %91 civarında, kapasitifinizde yüksek %20 üzeri, acilen kompanzasyondan anlayan birilerine gösterin sisteminizi..
 

Evet. Sn. dinamik'in de belirttiği gibi sayacınızda (eğer bu değerler tek fatura dönemini yansıtıyor ise) hem indüktif hem de kapasitif oran sınırları aşılmış (Bu sınırlar sizde indüktif için % 33, kapasitif için %20).
Kompanzasyon tesisiniz var ise işten anlayan birisine gözden geçirtin, yok ise acilen tesis ettirin. Faturanızda fazla bedel ödemeyin.
 
merhaba,
ben sektörde yeniyim biraz bizim sayacın markası köhler değil. ürettiğimiz enerji işletmeye yetmiyor aynı zamanda tedaştanda alıyoruz. buna görede çift yönlü sayaç kullanıyoruz.

1.60:aylık max. demant
1.80:Top. Tedaş alış
1.81:gündüz tarifesi alış
1.82uant tarife alış
1.83:Gece tarifesi alış
2.60:Tedaş satış max demant ... bunu yapamıyoruz yetmiyo ürettiği güç
2.80:Satış tarife toplamı
2.82uant satış top
2.83:gece tarifesi satış
3.80:??????
4.80:?????
5.80: tedaş alış indüktif
6.80:????
7.80:??????
8.80: tedaş alış kapasitif

olarak öğrettiler fakat 3.80 4.80 6.80 7.80 ne olduğunu bilmiyorum. allta paylaşılan bilgiler dahada kafamı karıştırdı. detaylı açıklama yapabilirseniz sevinirim. teşekkürler...
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…