Kompakt Şalter kA Hesabı

caligula

Üye
Katılım
7 Haz 2022
Mesajlar
52
Puanları
1
Yaş
26
Arkadaşkar herkese merhaba;

Proje müellifi şalterleri seçerken yanlarına 55kA kesme kapasitesi yazmış. Şalterin bağlı olduğu trafo 1.6 MVA'lık kuru tip trafo ve üretebileceği maks kısa devre akımı 38kA. 55kA'lik kesicileri kullanmanın bir hesabı var mı? Bana large çalışılmış gibi geldi
 
onun bir önemi yok bu sadece şalterin 2 yada 3 defa bu akıma maruz kaldığında akımı keseceğini garanti eder aşalterin sağlamlığı açısından testlerde oluşmuş bir standart ...
 