Kompakt Şalter

Bedir52

Üye
Katılım
29 Eki 2018
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
37
Merhabalar.

Apartmanin Kompakt Şalteri belli bir süre sonra atiyor. Bu bazen 1 gün bazen 30dk da atiyor. Nedeni ne olabilir.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhabalar.
Apartmanin Kompakt Şalteri belli bir süre sonra atiyor. Bu bazen 1 gün bazen 30dk da atiyor. Nedeni ne olabilir.

Kompakt Şalterden ölçüm alın .
tüm fazlar için ayrı ayrı ?
faz nötr
faz toprak
nötr toprak
faz faz arası
giriş ve çıkışından
amper ölçümü ( tümü )
kompakt Şalterin fotosunu yayınlayın .( yakın çekim )
ve diğerleri .
ayrıcana sayaç panosundaki daire , asansör vs diğer bölümlerin vs gibi ana siğortasından ve diğer siğortalardan atan var mı ?
bu atma ne zaman başladı ? ( yeni sıfır bina mı ? )
elektrik tadilatı yapıldı mı ?
 

Kompakt şalter dışında binanın bir yerinde kaçak akım rölesi ve siğorta atma durumu ?

Kaçak Akımlı Tip
Kompakt Şalter Aşırı yük ve kısa devrelere karşı koruma yapan devre kesici .
Kaçak Akım Ayar Sahası: 50mA - 1A
Gecikme Zaman Ayarı: 0.1-1s


Akım DeğeriEtki
0,01 mAAkımın hissedilme sınırı, elde gıdıklanma
1 –5 mAElde uyuşma hissi, elin ve kolun hareketi zorlaşır.
5 –15 mATutulan cisim henüz bırakılabilir, elde ve kolda kramp başlar, tansiyon yükselir.
15 –25 mATutulan cismin kendiliğinden bırakılması mümkün değildir, kalbin çalışması etkilenmez.
25 –80 mATahammül edilebilen akım şiddeti, tansiyon yükselir, kalp düzensiz çalışmaya başlar, teneffüs zorlaşır, geri dönüşümlü kalp durması baş gösterir, genel olarak bilinç yerindedir. Bazı kişilerde 50mA’den sonra bayılma meydana gelir.
80 –100 mAAkımın etki süresine bağlı olarak kalpte fibrilasyon baş gösterir, bilinç kaybolur (0,3sn’den kısa süreli elektrik çarpmalarında fibrilasyon olmaz)
>3 –8 ATansiyon yükselir, kalp durur, akciğerler şişer, bilinç kaybolur.

Açtırma bobini uçları enerjilendirilmeden, bir acil stop butonuna kuru kontak gibi bağlanması ile kullanılabiliyor.
Üzerinde kaçak akım ve gecikme zamanı ayar yeri bulunan şalterin bu fonksiyonlarıyla 50mA dan 1000mA ya kadar kaçak akım ayar sahasına sahip olup, kaçak akım'a 0,1 sn - 1 sn arasında gecikme zamanı verilebiliyor.

Kaçak Akım Korumalı Kompakt Şalterlerde sistemde kaçak akımdan dolayı bir arıza meydana gelip, şalter trip pozisyonuna düştüğünde, şalterin üzerinde bulunan sarı renkli uyarı indikatörü dışarı doğru çıkar.

Bu şalterde arızanın termik ya da manyetik değil kaçak akımdan kaynaklandığını gösterir ve kullanıcıya arızayı aramada kolaylık sağlar.

fd0E7n.jpg
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,311
Mesajlar
925,222
Kullanıcılar
451,759
Son üye
pomeks

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri