merhabalar;

arkadaşım site'de oturuyor fakat binalarındaki
panoda kompakt şalter tedaş kaynaklı elektrik kesintilerinde
elektrik gidip örnek; 1 saat sonra elektrik geldiğinde binalarındaki
kompak şalter trip/orta pozisyon durumuna düşüyor ve bu gece oluştuğu
zaman kış günlerinde kombiler vs devre dışı kalıyor fakat diğer binalarda bu sıkıntı
yok site yönetimi bu konunun olumlu olduğunu problem olmadığını iddia ediyor
faakt sadece arkadşaımın binasında ve uedaş kaynaklı kesintilerde trip/orta pozisyonda
kalıyor neden? değerli cevaplarınız çok önemli saygılar
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kompakt şalterleriniz,kaçak akım korumalı ise,böyle durumları engellemek için,selektif tip kullanmanız gerekir.
 
Büyük ihtimalle trafo devreye girdiğinde oluşan mıknatıslanma akımı (milisaniyeler mertebesindeki pik akım ) şalteri manyetik açma yaptırıyor.( eğer elektrik gelir gelmez şalter trip pozisyonuna düşüyorsa). Sanırım her zaman olmuyordur.Eğer sürekli oluyorsa şalteri değiştirmek gerekiyor.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…