kompanizasyon cezaya düşüyoruz yardım

sayin hocam role ve kondansatörler le ilgile hep yorumlar varda. Youngman arkdaş siztem eski diyor.
kondansorleri ölçmeyi denese. trifaze olanlar kondansatörlerin her fazin amper değerlerinde kayma varsa. devreye girsede pek etki yapmayacağını düşünüyorum.
 
 


250kVA trafo en az %50 yüklü olsa 125kVA mevcut cosfi=0,7 hedef cosfi=0,99 olsa 77kVAr toplam kondansatöre ihtiyaç olur sizin ise toplamda 72,5kVAr kondansatörünüz var yani trafo gücüne göre kompanzasyon yapılmamış. Ayrıca hassas bir kompanzasyon için monofaze kademeleriniz yüksek hemde ilk üç grupla aynı seçilmiş !
250kVA trafoya 150kVAr kompanzasyon yapmak gerekir. Netice olarak trafo yüklenme oranınız %50-60 civarında olmalı. %19 endüktifin sebebi tüm kademeler çektiği halde toplam kondansatör gücünün yetersiz kalması ve/veya monofaze kondansatörlerin iyi seçilmeyişinden kaynaklanmakta. Röle ton ve toff değerleri ve diğer ayarlarda önemli. Diğer önemli bir hususta kondansatörlerde güç kaybı olup olmadığı !
 