kompanzasyon önerisi almak

elektro 01

Üye
Katılım
30 Ara 2008
Mesajlar
182
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar bir kum ocagı şantiyesi düşünün ogden ölçülüyor. çıkışta ise hava hattı ile (200mt) 4 adet 400 kwa trafo besleniyor dırek tipi trafo araları 30mt
herbir trafoya kompanzasyon yapılmış rg3 12c röle ile bunlardan kurtulup ogden akım bilgisi alınarak nasıl bir kompanzasyon yapılabilir arkadaşlar
forma ilgi gösteren arkadaşlara selam olsun kolay gelsin
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
kompanzasyon.com

Bu sitede sayaçtan kompanzasyon diye bir şey var, fakat sayaçtan aldığın bilgileride 200mt mesafeye taşıman gerekecek.
 

akım trafolarımız alce 50/5 trodil dir.elkomsis kesicili hücre ve gepa manuel tınaklı olanlardan aşırı akım rölesi var
yapmış oldugun çalışma şekileri nedir naasıl bir sistem kullandınız malzeme tam anlamıyla kullanılmsı gereken sıfırdan kompanzsyon sistemi için nelazım açıklayabilirsen
 
ilk olarak troidal akım trafosunu degiştirmek le işe baslıyabilirsin daha sonra ya işletme gerilimi/400 v trafo koyacaksın yada og den kompanzasyon yapacaksın og den kompanzasyon yapmak çok maliyetli bundan dolayı 1 çıkış hucresi donatarak ihtiyaç duruma gore 1000-1250 kva trafo koymak daha ekonomik olacaktır og den aldıgın (0,5 class)akım trafosundaki akım bilgisini uzreinde faz açısını ayarlıyabilecegin sıemens janitza veya abb role kompanzasyonu istedigin şekilde yapabilirsin.
 
Bizim cihazlarda ek hücreye gerek olmadığını verdiğim başlık altında elkomsis belirtmişti. Ayrıca verdiğiniz akım trafoları uygundur. Mevcut cihazlarımıza OG yazılımı yükleyerek herhangi trafonun AG tarafına bir TMŞ üzerinden bağlayarak çok basit anlamda ve hassas şekilde düzeltme yaparsınız. Siz ihtiyaç duyulan yaklaşık sistem büyüklüğünü belirlerseniz, biz ona uygun sistemi önerebiliriz. Özetle, 1 adet akım trafosu, bir adet TMŞ ve kablolama gerekli.

Standart röleleli sistemleri bu şekilde uygulayamazsınız,3ibrahimin bahsettiği şekilde olabilir, ancak akım bilgisini röleli sistemlerde 100-200 metre taşırsanız, bambaşka sonuçlara ulaşırsınız, biz bu bilgiyi voltaja çevirip taşıdığımız için 1 km ye kadar bozulmadan bilgiyi muhafaza edebiliyoruz.
 
hocam eğer her trafoda mevcut kompanzasyon tesisi varsa onları ıslah etmeni öneririm.

birde tesisinde yüksüz durumlarda kapasitif problemi olacak bunu engellemek için og ölçüye yakın akım gerilim alabileceğin (koruma hücresi v.b. ) bir yerden akım gerilim bilgisi lazım. bunlarla en yakın trafodan reaktörlü kompanzasyon yapabilirsin.

şu anki durum nedir? ceza durumu nedir? neden farklı bir çözüm arıyorsun ? bu soruların cevabını paylaşırsan daha verimli cevaplar alırsın
 

ceza durumu şuan yok ancak karşılaşacagımı tahmin ediyorum kondansatörler ve röleler rgs 2 adet ve onlar zannedersem yolda bırakack ve msraf oranını 4 adet panuya yayarsk bunlar kontrol altında tutmayı da hesaba katrsak = uykusuz geceler ve korkulu ruyalar görmeyelim toplam güç 5x400 kwa trfo
 