kompanzasyon ünitesinin sistem devreye alınmadan çok önce kurulmasının mahsurları ?

odtu1905

Üye
Katılım
14 Eyl 2010
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
65
işletmelerde kompanzasyon ünitesinin sistem devreye alınmadan çok önce kurulmasının mahsurları varmıdır.lütfen uygulayıcılar cevaplasın
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Aşağıdaki linkde görüşümü belirtmiştim tekrar kopyalıyorum.
https://www.kontrolkalemi.com/forum...tor-kontaktor-problemi/sayfa2.html#post219785

Daha öncede bir vesileyle belirtmiştim. Toplam güç çıkartılıp projelendirilip işletme çalışmaya başlamadan kompanzasyon sistemi kurmak günümüzde çok iyi sonuçlar vermiyor. Bazı sistemler trifaze bazıları monofaze ağırlıklı yüklere sahip olabiliyorlar bazıları hızlı bazıları yavaş yükler olabiliyor. Projelendirme aşamasında yapılan şey tüm hastalara aynı reçeteyi vermek gibi bir şey. Bence doğrusu, yükler net olarak tespit edilemiyorsa, kompanzasyon hariç tesisatı hazır hale getirmek ve sonra kompanzasyon yapmak. Örneğin içinde bulunduğumuz sanayi sitesi standart 35 kVA güce göre bütün panoları yaptırmış, biz 150 kVA güce çıktık pano atıldı, yan binayı kiraladık, trifaze olan kompanzasyon efektif çalışmıyordu söktük yenisini yaptık vs. Milli ekonomiye de zararı olan bu uygulamanın yeniden düzenlenmesinde fayda olmazmı?
 
En büyük sıkıntı olağan işletme şartları düşünülerek takılmış akım trafosunun büyük gelmesidir.
Bu durum akımın hissedilememesi yüzünden ihtiyaç duyulan kondansatörlerin devreye alınamaması sonucunu doğuracaktır.
Kurulu güç için tasarlanan grupların ve akım trafosunun düşük yüke göre tadili gerekir
 
Değerli arkadaşlar,

Eğer tesisteki alıcılar reaktif açıdan karakteristiği iyi analiz edilip ve dengeli bir şekilde fazlara dağıtılmışsa, uygun bir sistem oluşturmak mümkündür. Ve sistemdeki total yüke göre de kondansatör dizilimi rahatlıkla yapılabilir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…