Arkadaşlar merhaba,
Kompanzasyon programları küçük güç ile çalışan tesislerde yani küçük ölçekte bulunan fabrikalarda belki tercih edilebilir. Ancak birbirinden tamamen farklı karakteristiği olan tüm bu tesislerde tek bir formül ile hareket etmek çok doğru bir çözüm olamaz, sadece günü kurtarır. İyi bir kompanzasyon için ölçümler yapılmalı, harmonik değerleri, THD (akım ve gerilim ayrı ayrı) tespit edilmeli, RMS değerleri, güç katsayısı ve cos Fi bu ölçümde kıyaslanmalı. Siz programa göre her ne kadar kompanzasyon yapsanız bile cos Fi ile PF (güç katsayısı) birbirine eşit olmayabilir. O zaman da yaptığınız kompanzasyonun bir anlamı kalmaz.
Enerjinizin kalitesini artırmak istiyorsanız gerçek anlamda, ölçüm yaptırmadan kompanzasyon yaptırmayın derim.