Kompanzasyon 1600kva?

Akım trafolarınız çok büyük ise,tek çözümü-
nüz ! sabit reaktör bağlamaktır.
 
Merhabalar , bilindiği üzere çoğu fabrika üretimi durdurdu veya azalltı,kimileri kapattı , benim fabrikamda üretim durdu , normal şartlarda günlük 10 mW civarı aktif enerji kullanıyorduk . şuan 1mW civarına düştü , geceleri neredeyse hiçbir kullanım olmuyor güç kontrol rölesi kademeye almıyor haliyle ve sabit grup kondansatörde yok . Endüktifte br sıkıntı olmuyor aynı yerinde sayıyor ama kapasitif hergün %1 civarı artmaya başladı , bunu önlemek için nasıl bir yol izlemem gerekir ?
Kademeleri kontrol ettiniz mi? Kontaktörlerin yapışmış olma ihtimali de var.
 
Kademeleri kontrol ettiniz mi? Kontaktörlerin yapışmış olma ihtimali de var.
yani ettim ama tekrar edeyim , genelde kademelerim 20-30 kvar arası biri yapışık kalsa sabaha kadar kapasitifi uçurması gerekir tahimince ama %0.8 %1 civarı artıyor . diğer 2 trafomda böyle bir sorun yaşamıyorum 2 sabit kondansatörle kontrol edebiliyorum ama bu trafoda böyle bir sorunla karşılaştım .
 
3 gündür 8.8.0 değerine baktığımda;
54.131
54.312
54.479
röle kademedeyken sabit kalıyor , kademeleri bıraktığı anda cos fi -.442,-.606,-.780 değerlerini görüyor ve kapasitif ilerlemeye başlıyor , cosfi - değerdeyken güç kontrol rölesinde VAr kademesine geldiğimde ;
L1 9.400
L2 11.65
L3 11.25 kvar değerlerini gösteriyor , şönt reaktör seçerken 3 fazdaki toplam kapasitif güce göre mi yoksa 10-15 kvar 'lık bir reaktör yeterli midir ?
ayrıca sayaç değerinden hesaplama yaparsam ortalama günlük :
0.170kw bir kapasitif harcama sayaç çarpanım 2070 :
0.170x2070=352 kw gibi bir değer çıkıyor bunu 24 saate mi bölmem gerekiyor ?
 
3 gündür 8.8.0 değerine baktığımda;
54.131
54.312
54.479
röle kademedeyken sabit kalıyor , kademeleri bıraktığı anda cos fi -.442,-.606,-.780 değerlerini görüyor ve kapasitif ilerlemeye başlıyor , cosfi - değerdeyken güç kontrol rölesinde VAr kademesine geldiğimde ;
L1 9.400
L2 11.65
L3 11.25 kvar değerlerini gösteriyor , şönt reaktör seçerken 3 fazdaki toplam kapasitif güce göre mi yoksa 10-15 kvar 'lık bir reaktör yeterli midir ?
ayrıca sayaç değerinden hesaplama yaparsam ortalama günlük :
0.170kw bir kapasitif harcama sayaç çarpanım 2070 :
0.170x2070=352 kw gibi bir değer çıkıyor bunu 24 saate mi bölmem gerekiyor ?

Evet yaklaşık 15 kvar/saat gözüküyor.
 
Tek 15 yerine,10+5 olacak şekilde düşünün!
Reaktörleri de,Sigorta ve kontaktör üzerinden
besleyip,termal koruma kontaklarını kontak-
tör bobin devresine girin.
şöyle bir durumda var benim güç kontrol rölem şönt reaktör desteklemiyor , sabiit olarak aktif bıraksam bu sefer sıkıntı yaratır mı yoksa röle kademelerini bıraktığı zaman devreye almam daha sağlıklı mıdır ?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,889
Mesajlar
931,053
Kullanıcılar
452,770
Son üye
babagaad

Yeni konular

Geri
Üst