kompanzasyon acıl yardım ,

halilibo

Üye
Katılım
14 Eyl 2008
Mesajlar
78
Puanları
1
Yaş
40
fabrıkada kompanzasyom degerlerı sunlar
T:320.112
Eri:28,279
Krc:33,406
saat 15:00 de alınmıs degerler
T:321,232
Eri:28,295
Krc:33,444saat 22:00 da alınmıs degerler hesaplamalalrı nasıl oluyo su anda kompanzasyon normal mı kapasıtıfe gıtmıyor gıbı yardımınız ıcın tesekkurler
 
Son endekslerden ilk endeksleri çıkarırız:

T(fark); 321,232 - 320.112=1,120kWh
Eri(fark); 28,295 - 28,279=0,016kVArh
Krc(fark); 33,444 - 33,406=0,038kVArh

Bu saatler arasındaki değerleri bulmak için:
İndüktif;
Eri(fark) / T(fark)=0,016/1,120= %1,4
%1,4<%20 durum güzel

Kapasitif;
Krc(fark) / T(fark)=0,038/1,120= %3,4
%3,4<%15 durum güzel
 