Cok kaba bir yaklasiklik ile kurulu gucunuz, anma akim degerinizin ( 75 A ) 526 katsayisi ile carpilmasi ile bulunabilir. ( Sayci besleyen akim trafolari da 75/5 A ise )
( P=1.732xUxIxCosfi = 1.732x380x0.8xI = 526xI )
75x526 = 39.375 kW ... Yani yaklasik 40 kilowat civarinda kurulu gucunuz var..
Siz limandan ayrildiginizda, cektiginiz yuk cok azaldigindan, ilk kademedeki 2.5 kVar lik kondansator, ya devreye girememekte, ya da girse bile ihtiyaca fazla gelmektedir..Bu yuzden ilk kademenizi 0.5 veya 1 Kvar secmenizde fayda var...
En dogrusu Aktif, Enduktif ve Kapasitif guc formullerini kullanip, sistemin mevcut guc faktorunu belirlemek ve bu degeri cosfi=0.99 a cekecek sekilde uygun gucte monofaze ve trifaze kondansator secmektir...Rolenizi, 12 kademeli ve monofaze kondansator baglantisina musait, uc akim trafosundan beslenen yeni bir role ile degistirmek icin arastirmalara baslayabilirsiniz...Basarilar