Toplam kondansatör gücün 30-32kVAr galiba.
Ölçü aletin kondansatörlerin çektiği akımları da görüyor, o yüzden yükseliyor.
Kedemeleri devreye alınca cos fi'de düzelme varsa dert etme.
Eksik kompanzasyon uyarısı veriyor mu?
Kullandığınız rölenin akım trafo yeri, işletme ana beslemesinin en başında olmalıdır (Mümkünse sayaçtan hemen sonra). Nedeni de: İşletmede kullanılan bütün yüklerin akımı bu akım trafolarından geçmelidir ki ona göre kompanzasyon yapılsın. (Bilerek yapılan bazı istisnai durumlar hariç.) tknsyn ve fahri yetiş'in bahsettikleri durum bu.
İşletmede kullanılan toplam yük hakkında bilgi verirseniz daha doğru tespitler yaparız. (Toplam kapasite de yetersiz olabilir)
Bir de kondansatör kademeleri nasıl? Akım trafo değerleri nasıl?
(Bağlantılarınız da doğrudur umarım, yoksa yanlış yönlendirme yaparız)