Hesapların doğru olabilmesi için öncelikle talep gücünün doğru hesaplanmış olması gerekir. Benim sık kullandığım bir laf vardır "Yanlışın içinde doğru aranmaz."
Bu yaşıma kadar edindiğim tecrübelerde projede belirtilen güç ile uygulama arasında %50 fark çıkmıştır, misal projede talep güç 100kw ise bu uygulamada 50kw'i geçmemiştir. İç tesisler yönetmeliğindeki verilerde istatistikler sonucu çıkan değerlerle elde edilmiş katsayılardır.
Ben sana bir hesap yapayım;
Kurulu güç 173kw TF %60 talep güç 103,8kw.
Mevcut cosfi1=0,7
Hedef cosfi2=0,99
k=0,88
Qc=104*0,88
Qc=91,5kVAr çıkar 91kVAr olarak tesis edilmesi uygundur.
1-2-3 KADEME MONOFAZE 1-1-1KVAR
4-5-6 KADEME TRİFAZE 1,5-1,5-2,5 KVAR
7-8 KADEME TRİFAZE 2,5-5 KVAR
9-10-11 KADEME TRİFAZE 5-10-20
12 KADEME TRİFAZE 40KVAR
Dengesiz yüklenme fazla olacağından 4-5-6. kademeleri 1,5kVAr tek faz kondansatör seçmek daha uygun olacaktır. Entes rölede 1.kademeyi trifaze yapmayı unutmayın.