Sorumlu olduğumuz işletmede bir ay öncesinden fazla endüktiften dolayı,bu ay ise kapasitiften dolayı cezaya girdik.Ya kompanzasyon panosunun ayarını yapamadık ya da başka bir şeyler eksik.Önerilerinizi bekliyorum.
Röleniz,tek fazdan referans alan bir röle.Sisteminiz,tamamı trifaze yüklerden oluşmuyor ise,bu röle ile sağlıklı bir kontrol yapmanız mümkün değil.Akım trafonuz da büyük olduğu için,düşük yüklerde bu rölenin algılaması zor.Kondansatör dizilimleri de 1-1-1,1-2-2 vs gibi kurala bağlı olduğundan,kural dışı dizilimler,rölenin sağlıklı çalışması için engeldir.
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.Akım trafosunu değiştirip 1600 / 5 A yapmış olsak sorunu çözebilir miyiz?Yoksa buda yetersiz mi kalır?Bu konuda öneriniz nedir?
Tek fazdan akım bilgisi alan röle ile kompanzasyon yapma devri bitti. Bu eski röleleri artık motorların münferit kompanzasyonunda kullanıyorlar.
Arıtma tesisinde bile yükün çoğu trifaze motor olmasına rağmen monofaze motor ve yüklerde vardır böyle bir işletmede bile tek fazdan akım bilgisi alan artık devri kapanmış röleler ile kompanzasyon sağlamak mümkün değildir.