kompanzasyon cezaya giriyor

Öncelikle bir pens ampermetre edinin, sonra tüm kademeleri devreye giriyormu akımlar kondansatörün her kolunda eşitmi ve üzerindeki değerlerle uyumlumu şeklinde. Hatalı ve hasarlı olanları tespit edin, değiştirin..
 

kondansatörlerin etiketlerinde kaç amper çektiği yazılı
pensampermetre ile ölçüp etiket değeri ile karşılaştır
etiket değerlerine yakın (+- 1-2 amper) ise sağlamdır.
arızalı kademelere gelince
röle çıkışları arızalı olabilir(çıkışlarda enerji varmı kontrol et)
kontaktör bobileri yanık olabilir.(kontaktör devreye girip çıkıyormu kon. et)
kontaktör kontakları arızalı olabilir.(kondsatörleri sök,çkışları ölç)
kondansatörler arızalı olabilir.(ölçüm yap.)
sigortalar arızalı olabilir.
 

Özür dileyerek burda yanlış yazdıgımı söyleyeyim.Kondansator yetmezse reaktiften cezaya girer.senin ceza olayıda oyle galıba.yani kondansatörleri saglama cıkarınca olayın cözülecek.
 
hocam kubilayı ara sana çözsün işi ben onu arıyom bana 2 dak anlatıyo iş tamamdır sağolsun istersn numarasını verebilirim
 
kubilay kim kardeş

üstad kubiilay kontrolkalemi sitesinde kompanasazyonda uzman yardımsever değerli bir abimiz bana özelden yazarsam yada kendisinin dikkatini çekerse sana telefonunu verebilirim yardımcı olur eğer site yönetimincede bir skınca yoksa şayet.
 