Arıza-Bakımda çalışan arkadaşlara ille de powermetre diye ısrar etmemin nedeni budur !
Anlattıklarınızdan eski kondansatörlerin arızalı olduğu anlaşılmakta.
Gerek röle değerlerinde gerekse ölçümlerdeki küçük kapasite kayıpları şebeke geriliminizden kaynaklanıyordur 10kVAr kondansatör etiket değeri 400V'tur, tesis geriliminiz yani pano bara geriliminiz düşükse kapasite de düşer. Örneğin 380V ise 9 kVAr'a düşer buda faz başına 3 kVAr demektir.
Kondansatörler bozulmuşsa uzun süre hizmet etmiş demektir bu durumda normal kontaktör kullanılmışsa büyük ihtimalle kontaktörlerin ana kontaklarında tahribat oluşmuştur buna dikkat edin!
Önce enerjiliyken kontaktörlerin girişiyle çıkışı arasında gerilim farkı olmamalı sıkıntı varsa söküp kontak dirençlerini de ölçmek gerekir. Yeni kontaktör takacaksanız mutlaka kompanzasyon kontaktörü kullanın.
Kondansatorlerin imal tarihi 2012 kontaktorler yeni bugunku endekside aldim yarinkiyle kiyaslayacam bakalim fark ettimi .Yukaridaki resimde goruldugu uzere 10 kvar kondansatorun cektigi akim 3,2 sinirlarinda zaten sizde bunu teyit ettiniz fakat ben pensampermetreyle 25 amper akim cektigini gozlemliyorum !!!!
Toplam kondansatör gücü ihtiyacın var yani yetersiz. PF=0,95/0,96 olmasına rağmen komp.yetersiz değil normal ışığı yanıyor ya ayarda problem var yada harmonik probleminiz.
Monofaze kondansatör eklemende lazım bir faz endüktifteyken diğeri kapasitife girmiş. Harmonik ölçümü yaptırmanız şart.
Bir fazın kapasitifken diğer fazın endüktifte kalma sebebi bahsettiğiniz kondansatör arızasıdır. Arızalı kondansatörler değiştirildikten sonra değerlere tekrar bakmak gerekir.