Toplam güç 72242 diyorsun. Kondansatör gücü hesaplanırken esas alınacak güç, 72242x0,8=57793,6 watt bulunur. Bu da senin yukarıda belirttiğin 57794 watt. Yani diyelim ki, 58 kw
Bunun 0,03-0,05 katı arasında bir sabit kondansatör seçimi yapılır. Yani 1,74-2,9 kVAR. Seçeceğin sabit 2,5 kVAR olabilir. Akım trafosundan önce bağlanır.
Gelelim kondansatörlere,
Diyelim ki (k faktörü 0,5 yazdın diye bu örneği ekledim) senin cos Q değerin 0,78 ve sen bunu 0,96 yapmak istiyorsun. Bu durumda tan Q1=0,802 ve tan Q2=0,292. k faktörün 0,51. Sana gereken kondansatör gücü 58x0,51= 29,58 kVAR.
Bu durumda kondansatörlerin 1 Grup: 5 Kvar 2. grup: 5 Kvar 3. Grup: 10 kVAR 3. gRUP: 10 Kvar seçebilirsin.
Ya da diyelim ki senin yukarıdaki örnekteki gibi, Cos Q değerin 0,7 sen bunu 0,97'ye çekmek istiyorsun. Bu durumda 58x0,77=44,66 kVAR. 1 Grup:10 Kvar 2. Grup:10 kVAR 2. Grup: 10 kVAR 3. Grup 20 kVAR yapabilirsin. 10,20,20 de olabilir gruplar. Ancak yükün özelliğine bağlı genelde küçük gruplar daha iyi sonuç veriyor.