Arkadaslar calistigim fabrikada bulunan 1600 kVar lik kompanzasyon panosundaki harmonik filtrelerin topraklama kablolari eridi. Eski kablolar 6mm2 idi. 35mm2 olanlar ile degistirdim. Fakat bu seferde kablolar yanmadi bunun yerine filtrelerden birisinin sargilari yandi.
Panonun bagli oldugu trafo 7 MVA, 690V. Sistemde sadece 8 adet 650 KW DC surucu ve kompanzasyon panosu var.
Bu panonun aynisindan baska biryerde daha var ve sorun yok. Tek fark DC suruculerin yaninda 7,5KW lik DC motor fanlari da bu trafodan besleniyor.
Bu konuda yardimci olabilirseniz cok sevinirim. Iyi gunler...