bir projede (resmi ekledim)k faktöeünden sonra bu hesap neyi hesaplayıp doğrulamış bunun hesabını bilen var mı? ve neye göre elinde kaynak olan söyleyebilir mi?
biz hep k faktöründen ama burada farklı bir hesap yaklaşımı vardır.
neye göre uygun demiş ve 1005 kvar nereden bulunmuş 850 kvar neden yeterli olmamıştır?

WZjbOq.png
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Harmonik filtrasyon için harmonik reaktör faktörü P=%7 seçimi yapılmış. Kondansatör gerilimleri 450v tatbik gerilimi 400v olduğu için toplam kondansatör gücünde kayıp oluşmakta onu hesaplamış.
Uzun lafın kısası P=%7 reaktör faktörlü harmonik filtrasyonlu 450v'luk kondansatörlerden oluşan 1000kVAr'lık kondansatör gücü şebekeye 850kVar'lık kapasitif etki gösterir.
 