02.09.2010 aktif 930.025 reaktif 92,911 kapasitif 10,518
03,09,2010 aktif 932,530 reaktif 93,084 kapasitif 10,518

bir fabrikada calışıyorum bunun hesaplaması nasıl yapılıyor yani yüzde olarak şu anda kaclarda bana yardımcı olurmusunuz
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
02.09.2010 aktif 930.025 reaktif 92,911 kapasitif 10,518
03,09,2010 aktif 932,530 reaktif 93,084 kapasitif 10,518

bir fabrikada calışıyorum bunun hesaplaması nasıl yapılıyor yani yüzde olarak şu anda kaclarda bana yardımcı olurmusunuz

932-930=2 A olsun
93-92=1 Ri olsun
10-10=0 Rc olsun

Q=Rİ/A*100= 1/2*100=%50 reaktif yiyorsun
Q1=Rc/A*100= 0/2*100= 0
 
aktif tüketim.........=2,505 kwh
endüktif tüketim....=0,173 kvarh
kapasitif tüketim....=0 kvarh

%end.=0,173*100/2,505 = 6,9

bu sonuca göre yaklaşık %7 civarında endüktif tüketiminiz var.kapasitif tüketiminiz olmadığından zaten onunla ilgili sorunda yok.

endüktif tüketim %20'nin altında olduğundan ceza da yok!!!!

bence durum gayet iyi ancak tüketimler çok kısa süreli olmalı daha uzun zaman aralıkları ile değer alıp değerlendirmenizi ona göre yaparsanız daha sağlıklı bilgi verir.
örneğin bir hafta sonra bir değer daha alın onunlada karşılaştıralım.durum aynı çıkarsa bi sorun yok demektir.
 
02.09.2010 aktif 930.025 reaktif 92,911 kapasitif 10,518
03,09,2010 aktif 932,530 reaktif 93,084 kapasitif 10,518

bir fabrikada calışıyorum bunun hesaplaması nasıl yapılıyor yani yüzde olarak şu anda kaclarda bana yardımcı olurmusunuz

Reaktif harcama = 93,084 - 92,911=0,173
Aktif harcama = 932,530 - 930,025 = 2,505
Reaktif harcama / Aktif harcama = 0,173 / 2,505 = 0,069
% Reaktif / Aktif = 0,069 x 100= % 6,9 (cezada değil)
 
aktif tüketim.........=2,505 kwh
endüktif tüketim....=0,173 kvarh
kapasitif tüketim....=0 kvarh

%end.=0,173*100/2,505 = 6,9

bu sonuca göre yaklaşık %7 civarında endüktif tüketiminiz var.kapasitif tüketiminiz olmadığından zaten onunla ilgili sorunda yok.

endüktif tüketim %20'nin altında olduğundan ceza da yok!!!!

bence durum gayet iyi ancak tüketimler çok kısa süreli olmalı daha uzun zaman aralıkları ile değer alıp değerlendirmenizi ona göre yaparsanız daha sağlıklı bilgi verir.
örneğin bir hafta sonra bir değer daha alın onunlada karşılaştıralım.durum aynı çıkarsa bi sorun yok demektir.

siz bu hesabı neye göre yaptınız
 
hesaplamalar endekslere göre yapılır.
2 olsun 1 olsunla olmaz.
 