Kompanzasyon Hesaplaması

Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
cosQ1 değeri değişirmi cosQ2 her zman 0,99 alacaz da.
 
Tabiki değişir, bu değer sizin tesisinizin yapısı ile ilgilidir. Örneğin sadece aydınlatma olan bir yer ile bir atölyeyi bir tutamazsınız. Aynı şekilde elektronik balast kullanılması, UPS gibi motor sürücüsü gibi cihazlar cosq değerini yükseltir. Sizinki bana çok düşük görünüyor. Ne tip bir işletme için yapacaksınız kompanzasyonu?
 
Yapılmış bir okul projesi. sadece verilen değerleri merak ediyorum.cosQ1 değeri aydınlatma,ups ye göre artıyor ama bu değeri net bir şekilde nasıl belirliyoruz.
 
Tahmin ediyoruz(seçiyoruz) hocam, bence siz onu en az 0,8 almalısınız. Eğer okul şu anda aktif halde ise ölçüm de yapılabilir pekala.
 
Teşşekkür ederim Allah razı olsun.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…