Aktif oran 3.1 reaktif oran 0.083 kapasitif 0.021 bir onceki gunden cikarilmis sonuc bunu yuzdesini nasil hesplayip yapacaz
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
(endüktif/aktif) x 100 = 20'yi gecerse endüktif ceza
(kapasitif/aktif) x 100 = 15'i gecerse kapasitif ceza


sizin gecmiyor.
 
Aktifin yuzde 20 misini gecersemi ceza grlir
 
Matematiksel olarak islemi yapabilirmisiniz 3.1inyuzde 20si 0.62 yuzde 15i 0.465 dogrumu
 
Burda cikan rakam 0.083enduktif sayac degeri 0.021 kapasitif degerden buyuk cikmiyormu
 
Endüktif reaktif oranın: 0,083x100/3,1= %2,67
Kapasitif reaktif oranın: 0,021x100/3,1= %0,67
 