arkadaşlar yeni açılan bir işletme için geçici bir süre için jeneratörle besleme yapacağız ama beslediğimiz vinç,fan ve aydınlatmalrda yükümüz sabit değil kompanzasyon ayarını nasıl yapabiliriz.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Jeneratörlerde,kompanzasyon uygulaması,hassasiyet isteyen bir konudur.Ceza ödemek gibi bir sorunu-
nuz olmayacağından,işletmede aksaklığa sebep olmamak için de,hedef Cosq ayarını 0,90-95 ten fazla
yapmazsanız iyi olur.Ayrıca,olası dengesiz yüklerle uğraşmamak için,3 faz kontrollu röle kullanmanızda
yarar olacaktır.Vinçler için,lokal kompanzasyon yapmak,ana kompanzasyon sisteminizi rahatlatacağı için
daha uygun bir çözümdür.Kompanzasyon yapmak,jeneratörden alacağınız gücü artırmak önceliğinde ol-
ması lazım geldiğinden,Cosq değerini yükseltmek,jeneratör çalışmasını aksatabilir ( tabiki kaliteli ve gü-
cü yüksek seçilmiş olanlar için problem yoktur ),bu nedenle ,bu ayarı artırmak merakına düşmeyin.Kon-
dansatör guruplarını seçer iken,asgari 6 gurup monofaze,diğerlerini trifaze seçer iseniz,ince ayar ve da-
ha etkili ayar yapabilme imkanına kavuşabilirsiniz.Fanların demeraj akımları çok yüksek olduğundan,je-
neratör gücünü,bu hususu dikkate alarak geçirmenizde yarar var.
 
aqrkadasım jeneratörle besleniyorsa sıtemın kompanzasyona gerek yoktur kompanzasyon yaparsa yenerator uyarma dıyotunu patlatırsın benım basıma geldı jen alısırken normalde rolenın devrede olmaması gerekır bızde panadakıbır aksaklık roleyı devreye almıs sonuçta dıyot modulunu degıstırmek zorunda kaldık zaten caterpıllar servis kompanzasyonmu tercıh etmıyorlar bı
 
neden sadece bızde ve arap ulkelerının bazılarında kompanzasyon yapılıyor bılıyormusunuz
 
jeneratörün kompanzasyonla bir alakası yoktur ki .ikisi bağimsiz çalişir.
 
arkadaşlar jeneratör sistemde iken kompanzasyona gerek duyulurmu? neden?
 
arkadaşım jenaratörle beslemelerde kompanzasyon olmaz jenaratör aşırı yük arızasına geçebilir buna neden ihtiyaç duydun bir anlam veremedim
 