Kompanzasyon kademe dağılımı ?

eskici09

Üye
Katılım
23 May 2019
Mesajlar
412
Puanları
31
Merhabalar , kampanzasyon panolarını revize işlemi yapacağım 500kvar 'lık bir sistemde 12 kademeli bir rölede dağılımı nasıl yapmalıyım , bunu yaparken en yüksek kondansatör değerim kac kvar olabilir ? ben genelde hep 50kvar'lık gördüm 75 -100 kvar arası kondansatör bağlasam sıkıntı yaşar mıyım ? (EMO eğitiminde 50 kvardan fazla gücü bölerek devreye sokmamız önerildi kontaktörün yardımcı kontağından beslemek gibi ) nette araştırdığımda 80 kvar lık felan bağlanmış gibi bu durumu yaşayanlar var mı ne önerirsiniz ? (Trafo gücü 1000kva)
 
İşletmede mustakil çalışan ( işletme dışı durumlarda) aydınlatma, vinç vs gibi. En küçük kademeyi onunla başlayıp, 1-2-2-4-4-8 -8-8-8-8-8-8,
gibi gidebilirsiniz. dediğini gibi 50 kVAR dan büyük güç oluşuyorsa, 1. kontaktörün yardımcı kontagından 2. kontaktörü devreye alarak gücü bölebilirsiniz. Hemde, kontaktör boyutu da küçülmüş olacaktır..
 
2*50+2*80+50+50+40+40+25+25+15+15+12,5+10
Fazlanın zararı olmaz.
5+10+10+15+25+30+40+50+(2*30)+(2*40)+(2*50)+(2*50) böyle düşünüyorum 525kvar topluyor , birde tabi kondansatörleri 440v olarak alıcam 400v ' ta biraz daha değerleri düşecek
 
Merhabalar , kampanzasyon panolarını revize işlemi yapacağım 500kvar 'lık bir sistemde 12 kademeli bir rölede dağılımı nasıl yapmalıyım , bunu yaparken en yüksek kondansatör değerim kac kvar olabilir ? ben genelde hep 50kvar'lık gördüm 75 -100 kvar arası kondansatör bağlasam sıkıntı yaşar mıyım ? (EMO eğitiminde 50 kvardan fazla gücü bölerek devreye sokmamız önerildi kontaktörün yardımcı kontağından beslemek gibi ) nette araştırdığımda 80 kvar lık felan bağlanmış gibi bu durumu yaşayanlar var mı ne önerirsiniz ? (Trafo gücü 1000kva)
En düşük güçlü kondansatörün, Akım trafo değerine göre seçilmesi gerekir. Kondansatör akımı / akım trafo çarpanı değerininin, rölenin minimum algılama akım değerine eşit veya yüksek olması gerekir. Aksi taktirde kademe röle tarafından otomatik tanıma İle tanınmaz, manuel değer girişi de ancak rölenin tanıyabileceği en küçük değer olarak girilebilir.
Rölelerin minimum akım algılama değerleri markaya göre değişiklik gösteriyor
 
Merhabalar , kampanzasyon panolarını revize işlemi yapacağım 500kvar 'lık bir sistemde 12 kademeli bir rölede dağılımı nasıl yapmalıyım , bunu yaparken en yüksek kondansatör değerim kac kvar olabilir ? ben genelde hep 50kvar'lık gördüm 75 -100 kvar arası kondansatör bağlasam sıkıntı yaşar mıyım ? (EMO eğitiminde 50 kvardan fazla gücü bölerek devreye sokmamız önerildi kontaktörün yardımcı kontağından beslemek gibi ) nette araştırdığımda 80 kvar lık felan bağlanmış gibi bu durumu yaşayanlar var mı ne önerirsiniz ? (Trafo gücü 1000kva)

5-6k var eşik değeriniz olur yani bu değerin altındaki kondansatörleri görmez muhtemelen.
 
Trafoya yakın tesislerde,450 volt olarak seçim yapmak daha uygun olur.Yeni de-
ğer için 0,79 çarpım değerini dikkate ala-
caksınız.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,892
Mesajlar
931,079
Kullanıcılar
452,777
Son üye
Phaidon57

Yeni konular

Geri
Üst