Kompanzasyon kademelerini kapama !!!

engin0732

Üye
Katılım
8 Mar 2018
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
35
Arkadaşlar merhaba ,
Fatura kesimine son 5 gün kaldığını göz önüne alarak durumun çok ciddi olduğunu belirtmek isterim yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Sorum şudur:
Kompanzasyon sistemime 2 adet 10kvarlık şönt reaktör bağlı ve hala maalesef kapasitiften cezaya giriyorum ( %25 bugün itibarı ile ). 6 günde bu cezadan kurtulmam için ne yapmalıyım ? Sisteme ne kadarlık daha şönt eklenmelidir?
Şu da bir çözüm olabilir mi , kompanzasyon panosunda ki kademelerde şöntler ile birlikte sadece 1.ve 2. Kademe açık kalsa ( 5 ve 10kvar ) acaba kurtulabilir miyim ?

Yani sisteme nasıl endüktif basacağım ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sistem hakkında bilgi verebilirmisin.
1 Ölçüm AG mi Og mi
2 Ölçüm Og ise
A. Trafo kaç kva
B. Sabit kondansator varmı.
C. Sayaç ile Trafo arası xlpe Kablo kaç metre
3. Ölçüm AG ise
A. Sistemde Ups varmı.
B. Yüklerin çoğunluk cinsi ne.
Enduktif mi kapasitif mi.
C. Aydınlatma led ise birkaç gün gece aydınlanmasını devre dışı bırak
Ups makinelere bağlı ise gece ups ı kapatma samsun varsa devre dışı bırak
 
Çok teşekkür ediyorum
 