kompanzasyon kapasitif ceza

sedakku

Üye
Katılım
12 Mar 2013
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
33
merhaba arkadaşlar işyerimizde 630 kVA bir trafomuz var. Kondaş VArKON 15 K 12 kademeli güç kontrol rolesini kullanıyoruz Bu ay 11605.455 kW enerji tüketimimiz olmuş ve kapasitif oranımız % 18-20 civarında seyrediyo. sistemi yaptırdığımız firma cezanın işletmemizde çalışma az olmasından kaynaklı olduğunu ve trafonun harcadığı enerjiden dolayı bu cezaya girdiğimizi iddia ediyo ama bu bana çok mantıklı gelmedi sizce sorun ne olabilir..
 
1,5kvar gibi 2,5 kvar gibi düşük değerde kondansatör olmalı. ayrıca yapışık kalan kontaktörler var mı diye göz atmanız gerekir.
 
sabit kondansatörünüz varsa bunu trafonun yüklenme durumuna göre yeniden düzenlemeniz gerekir.
 
Sabit grubunuz kaç kvar?Ayrıca kontaktör çıkışlarını kontrol ediniz yapışıp kalan kontaktör var mı?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,827
Mesajlar
930,545
Kullanıcılar
452,650
Son üye
HiAxiSeytan

Yeni konular

Geri
Üst