Kompanzasyon konusunda sitemizde ve nette sınırsız bilgiler var. Ben kendim bu bilgilerden derleme yaparak Kompanzasyon olayını kolay anlayabilmeniz için ortaya birşeyler çıkardım umarım faydalı olmuşumdur;
Endüktif özellikteki bir sisteme ait güç katsayısının düzeltilebilmesi için, güç üçgeninde görünür gücün (S) ve güç açısının (θ) küçülmesi dolayısıyla cosθ nin büyümesi gerekir. Görünür gücün küçülmesi ancak güç üçgeninde Q bileşeninin küçülmesi ile mümkündür.
Amaç görünür gücün aktif güce yakın olmasıdır (Vektörel olarak). Sistemlerde endüktif reaktif güç (QL) mevcut olduğundan, devreye kapasitif reaktif güç (QC) eklenerek toplam reaktif güç azaltılabilir. Bu amaçla paralel kondansatör grupları bağlanır. Böylece endüktif yük için gereken reaktif güç hatlardan değilde yüke paralel bağlanan kondansatörlerden sağlanır. Burada temel prensip bobin ve kondansatörlerin farklı zamanlarda şarj ve deşarj olmalarıdır.
Devrede C yokken endüktif yükün çektiği aktif güç P ve güç katsayısı cos(θ1) olsun. Kondansatörün yüke paralel bağlanmasının amacı yükün kompanzasyondan etkilenmemesi içindir. Yani devreye kondansatör bağlansada, yükün aynı I[SUB]y[/SUB] akımı ve aynı aktif gücü çekmesidir. Bunun nedeni kaynağa paralel bağlı yüklerin birbirinden bağımsız davranmasıdır.
Yüke uygulanan gerilim sabit olduğundan endüktif yükün akımı (Iy) ve aktif gücü aynı kalır. Paralel bağlanan kondansatör, yükü değil toplam devre akımını (Ihat) ve devre empedansını etkiler.
Şekil de görüleceği gibi endüktif yük, kaynak gerilimden (uc(t)) θ1 açısı ile geri fazlıdır. Kapasite akımı (Ic) kaynak geriliminden 90 derece ileri fazlıdır. Toplam akımı ifade eden hat akımı ise kaynak geriliminden θ2 açısı ile geri fazlıdır.
[FONT=&]Netice itibariyle Kompanzasyon yaparak Endüktif yüklerden dolayı oluşan devre Akım ile gerilimi arasındaki faz farkı minimuma indirgemiş dolayısıyla da reaktif güç tüketimini minimuma indirgenmiştir oluyoruz.[/FONT]
Gerekli Kondansatör Değerinin Belirlenmesi
Endüktif yükün güç katsayısı ve aktif gücü (P, cosθ) parametreleri bilindiğinde, sistemin kompanzasyonu için bağlanması gereken kondansatör grubunun belirlenmesi çok ömenlidir. Çünkü sistemin stabil çalışabilmesi için bu değerler çok önemlidir.
P = aktif güç
θ1 = endüktif yükün açısı
θ2 = kompanzasyon sonrası yükün açısı