Selimerkan Merhaba;
Kondansatörler 440 volt olduğuna göre üç faz olması gerek diye düşünüyorum eğer özel bir tesis değilse,bu durumda sizin sistemdeki trifaze kondansatörler kendi içerisinde 3 ve katı kondansatör gruplarının üçgen bağlanmasıyla oluşturulmuş ve dışarıya 3 faz bağlantı ucu çıkmış kondansatörlerdir.
Sizin bu bağlantıyı diğer kondansatöre seri hale getirmeniz için her kondansatör grubunun içini açıp ilgili faz kondansatörünün 2 ucunu dışarı çıkartıp diğer kondansatör grubunda bu işlemi yapıp her grubu aynı fazlarını birbirine seri olarak bağlantı yapmanız lazım,ancak bu kondansatör gruplarının bütünlüğünü,soğutma ve izolasyon sistemini tehlikeye atar ve çok uygun bir bağlantı sistemi değildir.
Bunun yerine 4 kondansatörden 3 tanesini sökün her gruba 25kvar kondansatör kalır.
Kolay Gelsin