Kompanzasyon konusunda yardım isteyen

santralimize kompanzasyon sistemi kurmayı düşünüyoruz.Öncelikle hangi değerleri ölçmemiz gerekir?
 
İletişim bilgilerinizi özelden mesaj atarmısınız.
 
Father kompanzasyon yapılmış bir tesise filtre eklenecek. Filtre seçimi hakkında yardımcı olursanız sevinirim. Kompanzasyon kurulu gücü 475 kvar. Kondansatör çalışma gerilimi 480 v.
 
Father kompanzasyon yapılmış bir tesise filtre eklenecek. Filtre seçimi hakkında yardımcı olursanız sevinirim. Kompanzasyon kurulu gücü 475 kvar. Kondansatör çalışma gerilimi 480 v.

Kompanzasyon yapılmış olan tesiste öncelikle harmonik analizi yapılmalıdır. Ölçüm süresi ne kadar uzun olursa o kadar sağlıklı veri alınmış ve değerlendirilmiş olur ve o derecede de hassas bir harmonik filtrasyon yapılmış olunur.

Harmonik değerlere göre pratik hesaplama;
http://www.entes.com.tr/dosyalar/harmonik.pdf
 
Son düzenleme:
Merhaba arkadaşlar 3 yıldır kullanmış olduğmuz kompanzasyon panosu bugün arıza yaptı.İş yerine gittiğimde faz-faz arası 420 V gördüm ve bazı cihazlar koruma amaçlı kendini kapatmış kontrollerimde 1000 kvar kondansatör grubunun hepsinin kontaktörlerinin çektiğni aktif olarak devrede olduğnu tespit ettim ve hemen kompanzasyon şalterini kapattım 5 dk sonra tekrar açtım ve normal olarak çalışmaya başladı . Reaktif güç kontrol rolesi Janitza Prophi 12R (12 kademeli) bu duruma ne sebep olmuş olabilir.Gün içinde kontrolleri yaptıp bir olumsuzlukla karşılaşmadım.
 
Merhaba arkadaşlar 3 yıldır kullanmış olduğmuz kompanzasyon panosu bugün arıza yaptı.İş yerine gittiğimde faz-faz arası 420 V gördüm ve bazı cihazlar koruma amaçlı kendini kapatmış kontrollerimde 1000 kvar kondansatör grubunun hepsinin kontaktörlerinin çektiğni aktif olarak devrede olduğnu tespit ettim ve hemen kompanzasyon şalterini kapattım 5 dk sonra tekrar açtım ve normal olarak çalışmaya başladı . Reaktif güç kontrol rolesi Janitza Prophi 12R (12 kademeli) bu duruma ne sebep olmuş olabilir.Gün içinde kontrolleri yaptıp bir olumsuzlukla karşılaşmadım.
Sisteminizde analizör var ise arızanın gerçekleştiği zaman dilimindeki tüm parametreleri gösteren bir çıktı alıp inceleyin. Anlık Elektrik kesilmelerinde bazı rölelerde anlattığınız tarzda sıkıntılar görülebiliyor.


.
 
Merhaba,

Kurulu sistemimizin kompanzasyon rölesinden okuduğum "phase shift" nedir? bu değer +90 ' OLURSA NEOLUR -90' OLURSA NEOLUR..

acil yardım lütfen..
 
Merhaba,

Kurulu sistemimizin kompanzasyon rölesinden okuduğum "phase shift" nedir? bu değer +90 ' OLURSA NEOLUR -90' OLURSA NEOLUR..

acil yardım lütfen..

Phase Shift: Faz kayması demektir. (Akım ile gerilim arasındaki faz kayması.) cosfi
Birinde endüktif olur diğerinde kapasitif.
 
arkadaşlar tristörlü kompanzasyon panosunun açık şeması göndere bilirmisiniz.
 
Arkadaşlar Elektrik faturasına bakarak endüktif veya kapasitif cezanın % kaç olduğunu nasıl öğrenebilirim.Gerekirse faturayı paylaşayım
 

Forum istatistikleri

Konular
129,829
Mesajlar
930,556
Kullanıcılar
452,656
Son üye
kontrolkalemi355
Geri
Üst