kompanzasyon lütfen yardım

Katılım
29 May 2008
Mesajlar
71
Puanları
1
arkadaşalr Elektrik faturalarında reaktif bölümünde iki kısım mevcut endüktif ve kapasitif şeklinde
1- 50 kVA üstü güçlerde end. %20 kap. % 15 'in üstünde olduğunda cezaya girmektedir bu doğru mu ?

2- kapasitif cezaya girdiğinde sistem şebekeden kapasitif akım çekmiş demektir bunun nedeni kompanzasyon yetersiz ya da yok demek midir?
3- endüktif cezaya ne zaman girer ve ne yapmak gereklidir?

bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim , şimdiden çok teşekkür ederim.
 
1 madde aynen dediğiniz gibi
2 madde kapasitiften cezaya girmişseniz aksine devrede fazla kondansatör vb mevcut
3 madde endüktif cezaya girmemek için endüktif kullanımınızın %20 yi aşmaması gerekir kompanzasyon panosunda gerekli düzenlemeleri yapmanız gerekir.
 
 
endüktiften cezaya girmişse kompanzasyon yetersiz olabileceği gibi hızlı değişen endüktif yükler mevcut olabilir. sistemde çok fazla sürücü vb gibi ani değişim yaptıran elemanlar mevcutsa veya dengesiz yükler çok fazlaysa kompanzasyon sistemi hızlı cevap veremeyebilir. bahsetmiş olduğum sebepten kapasitif değerde yükselebilir. bu tip sistemler için kompanzasyon sisteminizi harmonik filtrelemeli bir sisteme çevirmeniz gerekebilir.
 
kapasitiften cezaya girmişseniz şönt reaktör ile sistemi bir miktar reaktife sokarak sonra kompanzasyon ile düzeltme yapabilirsiniz
 