Kompanzasyon maliyeti

Katılım
17 Kas 2006
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
40
Selam Arkadaşlar Hemen soruma geçeyim.Klasik kompanzasyon sistemleri (kontaktör kullanılarak yapılan)ile
statik kompanzasyon sistemlerini maliyet açısından karşılaştırırsak aralarında nasıl bir bağlantı vardır. Örneğin
kontaktörler ile yaptığımız bir sistemi X YTL ye mal ediyorsak aynı sistemi statik kompanzasyon ile yaparsak kaç
YTL ye mal olur.(X/2 , 2x vb.)Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar cevap verirlerse sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
MERHABA

Üretimini yaptığım dinamik kompanzasyon panosunun maliyeti klasiğe göre 2-3 katı civarında.
Fakat fiyatı karşılaştırırken dikkat edilmesi gereken konular şöyle:

1. Dinamik kompanzasyonda harmonik reaktörü mevcut.
2. Monofaze kompanzasyon sağladığı için daha çok kondansatör kullanılıyor. (kVar hesabına göre, örneğin: 3x100µF'lık kondansatöre 3x400V uyguladığımızda 15kVar yaparken, 3x230V uyguladığımızda 5kVar yapar. Yani trifazede elde ettiğimiz gücü monofazede elde etmek için 3 katı kondansatör kullanmak gerekir).
3. Tristör daha ucuz gibi görünür; ama koruma malzemeleri, soğutucu, fan vb. sarf malzemeleri yüzünden kontaktörden daha pahalıdır ve daha çok yer kaplar.

Eğer reaktör kullanılmasa ve kondansatörler trifaze kullanılsa, maliyet kıyaslamasında bir fark çıkmazdı.
Tabi sırf ithal ürünler kullanılsa fark ne olur bilemiyorum.

Kolay gelsin
Gökhan OLGUN
 
og hattımızda reaktif cezaya düşmemek için kompanzasyon maliyeti ne olur acaba
 
yüksek gerilimde şirket bazlı kompanzasyon olmaz. kapasitelerin voltajı arttıkça maliyeti çok artar.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…