Merhaba arkadaşlar kompanzasyon panosu neden ADP panosundan (3-4m) uzakta konulur? Yan yana yerleştirilemez mi?
 
Yanyana konabilir.Aslında,kısa devre akımını düşürmek için ! ana beslemeden 5-10 mt uzakta yapmak daha uygundur.
 
Kısa devre akımı hakkında yorumun devamını merakla bekliyorum komplikasyon panosu çok ısınan ve geneldede yangınların sıklıkla çıktığı noktalardandir. ana panoda izole etmek için olduğunu düşünüyorum bundan önce yapmış olduğum birçok projede zaten yer yokluğundan merdiven altlarında dar alanlara adp panosuna koymak zorunda kalıyoruz kaldiki kompozisyonu 4-5 mt ileri koyalim
 
Ana pano içine/yanına konması durumunda
kompanzasyon pano beslemesi ve kondan-
satör koruma sigortaları NH Sigorta veya
Ana pano kısa devre akımına eşit değerde
TMŞ veya N otomat tipi sigortalı olmak zo-
rundadır.Ana panodan mesafeli yapıldığın-
da kısa devre akımı düşeceği için ! daha kü-
çük değerde koruyucu kullanılabilir.
 
Teorık olarak şu an acklamam mumkün degıl, okudugum gerekce aklımda değil.Taa 40 yıl öncesı bılgileri.
Kısa devre akımı deyın, araya direnç gırmesi deyın, kompanzasyon panosu güç baglantısının uygumn kesıtte kablo ıle yapılmasının daha uygun oldugu aklımda. Ama son yıllarda hiç bu uygulamayı göremıyorum.
 