Sn.emodiyator,bende YaşlıUzman arkadaşımızın fikrine katılıyorum. Kompanzasyon akım trafolarınızın yanlış yere bağlandığını düşünüyorum.Bahsettiğiniz akımlar ile 1000/5 AT ile ölçme hatası çok olur.Ama kullandığınız röle 0,10mA duyarlılıkta olduğundan asıl sorun olan sayaç oranları ile röle oranları arasındaki afaki farka sebep olmaz.
Sn.emodiyator,senin kendi beyanına göre 0,13 A akım rölenin ölçebildiği min.akımdan büyük olduğundan(0,13>0,03)akım trafolarını küçültmen sorununu çözmez.Ama akım trafolarını küçültmen isabetli bir karar olur.Kompanzasyon akım trafolarının tüm devre akımını taşıdığından eminmisin?
0.03 gurup arge muhendisinin beyani tms cikisindan hemen Sonra baglanmis besledigi baska yuk yok sebeke analizoru Ile her fazin reaktifini olctum ortalama 0.350 var civari reaktifin devam ettigini gordum şönt reaktorler devrede oldugu halde
Tek sorunun akim trafosunun buyuklugunun oldugunu dusunuyorum cunku Tamamen Ayni panodan birtane daha yaptik ordan yuk fazla oldugu icin ceza orani %1 in altinda kaldi
0.30 var reaktif ceza anlaminda cok cok bir yuk getirmeyecek kabaca 1ay boyunca devam etse faturaya 100-150 tl lik ek tuketim olacak akim trafolarini kuculmesi halinde rolenin hassasiyeti artacagi icin ceza orani Tamamen ortadan kalkacaktir mevcut Akim trafolari tedasin isine geliyor cunku fazla yaziyor
Röleden değil, kombi sayaçdan bahsettim. Bazı sayaçlar, tesisdeki harmonıkleride kaydedip sarfıyat olarak yazmaktadır. Tesis yükünüzün harmonik değerlerini ölçürmenizde fayda vardır.