Kompanzasyon reaktif kapasitif ceza yardım?

zaferge

Üye
Katılım
29 May 2009
Mesajlar
42
Puanları
1
Yaş
46
merhabalar,

Lokanta da kurulu olan kompanzasyon reaktif ve kapasitif cezaya girmiş durumda. Gittim ve gözlemlediğim bilgiler şöyle:
Röle Entes 8T 3 fazlı,

pensampermetre ile ana sigortanın ordan 3 fazın akımlarını tek tek okuduğumda R:10A.
S:7A. T:9A. okudum.

Rölenin üzerindeki değerler ise: I1: 1,33 I2: 1,59 I3:1,13

W1:212 W2:345 W3:222

Var1: 200 Var2:49,3 Var3:127

Va1: 293 Va2:348 Va3:260


Kondansatör dizilişi ise:


1: 1Kvar (trifaze)
2: 0,5 (monofaze)
3: 1 (monofaze)
4: 1,5 (tr)
5: 2,5 (tr)
6: 2,5 (tr)
7: 2,5 (tr)
8: 5 (tr) bağlı


yardım ederseniz sevinirim tşk.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Ilk önce reaktiften cezaya girmiş ise kondansatör değerlerini ölçmen lazım bir pens ampermetre ile ölç kondansatörün üzerinde yazan amper kadar çekmiyorsa gitmiş demektir kondansatörün çektiği akımın %65 70 ise problem yok değiştir meye bilirsin kademe sayısına bağlı olarak değiştirmen de gerekebilir röle ayarlarını kontrol kontaktörlerin kontaklarını kontrol et sayaç değerlerini al bir gün sonraki degerlerle karşılaştır yüzde oranlarına bak
 
Röleniz,3 fazlı değil,tek fazlıdır.Bu tip röleler ile,küçük işletmelerde ( dengesiz yüklü ),sağlıklı kompanzasyon yapma şansı yoktur.Monofaze kondansatörler,kafadan atılmış gibi.Rölenizi ( 12 kademeli,monofaze kondansatör de devreye alabilen tip ) ve tesisatınızı değiştirmediğiniz sürece,sonuç almanız oldukça zordur.
 
sayın fahri beyin dediklerine aynen katılıyorum ayrıca rolenin akım trafosu oranı girilmemiş gibi gözüküyor sorunuz olursa yardımcı olmaya çalışırım saygılarımla
 
tekrar merhaba,

akım trafosu oranı girilmiş durumda, Bu sistem 2,5 yıl cezaya girmeden çalışmış durumda, kondansatör sıralaması yanlış gibi geldi bana, ayrıca monofaze kondansatör bu rölede geçerli mi bilmiyorum, akım trafosu 30/5 bu arada, kontaktörleride kontrol ettim anormallik yok,
 
Eğer bu sistem ile cezaya girilmeden çalışılmışsa, sadece bozulan malzemeleri (kondansatör, kontaktör, sigorta...) değiştirin. Ama işletmedeki yük durumu değişmişse (makine ilavesi veya eksiltilmesi, ısıtma işlemlerinin elektrik yerine doğalgazla yapılması vb. gibi) sn. fahri yetiş'in önerisine uymanız gerekli...
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…