OG kablolardan kaynaklanan kapasitiflik ola-
caktır.Kablo uzunluğu ve kesit belli ise,kapa-
sitiflik hesaplanabilir.Ancak,bunun bir kısmı-
nı trafo endüktansları karşılar.Ölçümünüz OG
den olduğuna göre,sayacın 8.8.0 değerinden
yararlanarak reaktör yardımı ile bu kapasitif-
lik elimine edilebilir.Yükünüz çok değişiklik
arzediyor ve bu metodla çözüm bulamıyor-
sanız.ölçümün yapıldığı yerde AG varsa,OG
den kontrollu kompanzasyon yapabilirsiniz.
Bu kompanzasyon tesisini minimumda ! tu-
tabilmek için,diğer trafolardaki kompanzas-
yonları sağlıklı ve düzgün çalışır hale getir-
meniz gerekir.OG den aldığınız akım referan-
sınıda ! 25-30 mt. den fazla uzağa götürmek-
ten kaçınmalısınız.Akım refarans kablolarını-
da LIYCY kablo yapmanızda yarar var.