Kompanzasyon Sistemi Hata

Katılım
2 May 2012
Mesajlar
1
Puanları
1
Tr 2000kva ato 1500/5
alarm ledi yanıyor
haormonik ledi yanıyor
normal ledi yanıyor
l1 0,86
l2 0,88
l3 0,86
12 kademede devrede
aşırı kompanzasyon yapıyor kontaktörler devamlı devrede
ihtiyaca göre devreye girip çıkmıyor
sorunumuz ne olabilir ?
röle entes rg3-12c/cs
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
akım ve gerilim aynı fazda değil
 
Akım trafoların K-L uçlarıyla röle faz beslemeleri aynı sırada olmalı. Röle bağlantılarını kontrol ediniz. Akım trafolarından röleye 4 kablolu (yıldız noktasının şöntlendiği) bağlantıyı değil, 6 kablolu bağlantıyı tercih ediniz.
 
akım trafosu ucları ters ve /veya kontaktörlerde yapısık olanlar vardır. Diğer önerılerın yanında bunlarıda kontrol ediniz.
 