Kompanzasyon sistemi maliyeti nasıl küçültülür?

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,059
Puanları
481
Yaş
54
XLPE Kabloların Kapasitif Etkisi:

İletim hatları ve kabloları reaktif güç sönümlemekte ve üretmektedirler. Kabloların bu özelliğinden dolayı tesislerin kompanzasyon sistemlerinin daha küçük yapılması gerekmektedir. Bunu yapmamız durumunda maliyetlerimiz de küçülme sağlanabilir.

Tesislerin ilk devreye alınmaları esnasında, aktif enerji miktarı çok düşük durumdadır. XLPE tipi kabloların reaktif (kapasitif) etkisi sebebi ile reaktif enerji ölçüm sayacı, reaktif enerji (kapasitif) endeksi yazma ihtimali bulunmaktadır. Sorunun çözümü için kompanzasyon sistemleri kapatılmış olsa dahi, sayaç hala reaktif enerji (kapasitif) endeksi yazmaya devam edebilir.

Orta gerilim kabloları bilindiği üzere XLPE tipi kablolardır.


XLPE tipi kabloların yapısını inceleyecek olursak;






XLPE tipi kabloların yapısı yukarıdaki şekilde görüldüğü gibidir. XLPE kablolar yapısındaki bakır iletkenler ve XLPE yalıtkan kılıftan dolayı kondansatör etkisi oluşturmaktır.

Kondansatör etkisi nedir?

Bildiğimiz üzere kondansatörler, iki iletken levha arasına yerleştirilen yalıtkan bir maddeden oluşmaktadır. Devrede Elektrik akımını depolamak için kullanırlar. XLPE kabloların yapısını düşünürsek bakır iletken ve XLPE yalıtkan kılıftan oluşması itibarıyla kondansatöre benzemektedir. Bundan dolayı şebekeye kapasitif etki yapmaktadır.

XLPE tipi kablolar kapasite değerleri nedir?

XLPE tipi kabloların kapasite değerlerini hesaplayarak bulabiliriz ancak XLPE tipi kablolarını üreten firmaların katalog bilgilerinden bu kapasite değerini hazır halde elde etmek mümkündür. XLPE tipi kabloların kapasite değerlerini katalog bilgilerinden edinecek olursak:




XLPE tipi kabloların kapasitif reaktif gücünü bulmak için ;



Formüllerinden kapasitif gücü hesaplamak mümkündür.

Örneğin; 1 X 240 / 25 XLPE tipi kablo için katalog bilgisinden C = 0.587 µF / km değerine ulaşılır.

f = 50 Hz
π = 3.14
U = 33 000 V



Dolayısı ile yapacağımız kompanzasyon sistemini 200kvar küçük yapabiliriz.


Kaynak:Elektrik Yüksek Mühendisi Yetkin SANER

Güç Dağıtımı kitabı
 
Çok faydalı bir paylaşım olmuş teşekkürler.
 
Yalnız bu 1 km için hesaplanmış bir değer anladığım kadarıyla , yanlış mı düşünüyorum ?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…