Kompanzasyon sistemindeki Endüktif yüksek çıkmaya başladı nedeni ne olabilir?

aks_fazli

Üye
Katılım
19 Şub 2009
Mesajlar
132
Puanları
1
Yaş
42
selam,Kompanzasyon sistemindeki Endüktif yüksek çıkmaya başladı nedeni ne olabilr?Aşağıda haziran ayının oranları var temmuz ayındanda bazı günler %25 Kadar çıkıyor nedeni ne olabilir bu değişken normalmidirEnd. kapas. 9,36% 1,52%5,26% 0,56%5,39% 0,51%YOK YOKYOK YOK4,17% 2,57%5,49% 0,77%5,80% 0,59%YOK YOKYOK YOK6,83% 0,60%YOK YOK2,40% 5,38%6,04% 0,74%YOK YOK5,13% 0,73%5,43% 0,32%5,99% 0,88%YOK YOK5,39% 1,53%4,61% 0,64%20,81% 0,22%YOK YOK9,13% 0,49%YOK YOKYOK YOK7,56% 2,47%17,92% 0,49%5,70% 0,00%YOK YOKYOK YOK
 
yaz ayları olması nedeni ile klima var ise dengeleri bozar.kışın normal olan yazın Anormal olabilir
 
Kondansötörlerin yetersiz yada Sorun Var Kontrol Ediniz Gecikmeyi... Düşürünüz.. Reaktif Güc Kontrol Rölesinden..
 
arkadaşlar konkasör (taş kırma) tesisine 1000kw trafo kurulmuş,fatura çarpanı 945 fakat Elektrik tüketimi trafoya göre çok az bu sebepten cezaya giriyor.trafonun büyük olması tüketimin az olması cezaya girmeye sebep diye düşünüyorum sizlerin fikri nedir ne yapabilirim
 
Uygun bir kompanzasyon yaparsanız,sorununuz kalmaz.
 
Bu tür durumlarda genellikle kademeleriniz yüksek güçte çalışmaya göre ayarlandığı için hassas kompanzasyon yapamaz mevcut sisteminiz. En düşük kademeniz sistemin genel hassasiyetini ortaya koyar. Diğer bir konuda yükler düşükken trafonun endüktif etkisi reaktif ortalama üzerine daha çok etki eder, buradada tam trafo ihtiyacına göre sabit kondansatör kullanmanız gerekir. bunu da hiç yük yokken sayaç bir saatte ne kadar ilerliyorsa o değer kadar (ilerleyen sayaç reaktif değeri*sayaç çarpanı, bence tüm gece ortalaması daha hassas sonuç verecektir) kondasnatör koyarak yapabilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,775
Mesajlar
929,984
Kullanıcılar
452,539
Son üye
cmllsb

Yeni konular

Geri
Üst