Kompanzasyon Sistemleri ve Problemleri


Kademe bırakma süresini kontrol edin. Rölede en düşük süre olan 1 saniyeye ayarlayın.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sn yavuz31, bahsettiğiniz yük hızlı değişen yük grubuna giriyor, kontaktör ömrü açısından sorun yaşarsınız orta ve uzun vadede. Tristörlü, hızlı bir sistemle sorunu aşarsınız, Bakım onarım giderleriniz azalır.
 
sayaç 1 haftalık oldu aktif 522 reaktif 42 kapasirtif 27

akım sürekli ve ani olarak sık sık değişiyor pres nominal çalışmada 12 amper akım çekerken baskıya başladığında 33 ampere yükseliyor kondanstör çekilir çekilmez pres işi bitiyor role geç bırakıyor karışıyor fazla kondanstörden kapasitife gidiyor pres dururken arkasından vinç devreye giriyor bi bakıyorsunuz bu seferde aynı anda 12 kw testere çalışmaya başlıyo testere yıldızda 33 üçgende 21 amper çekiyor role sapıtıyor çok zaman harçıyor bu işlemler sırasında kapasitif 0,10 kw endex atıyor sabaha kadar çalıştığını düşünün alıp başını gidiyo

role kondanstör çekmesi gerekirken 6 saniye kondanstör arıyo neredeyse ben roleden hızlı çekeceğim sanki

diğer yandan kademelerin tamamı çekilirken kondanstör kademe yetersiz uyarısı veren ışık ve alarm veriyor

kurulu güç 70 aynı anda çalışan 40 kw toplam kondanstör 33 kwar galiba kondanstör az yarın fazlalaştıracağım

kondanstör oranını 70 kw üzerinden mi yoksa 40 kw üzerinden %65 i ni baz almam lazım

kondanstör dizilimi 5+0,83+0,83+0,83+1,5+1,5+2,5+2,5+2,5+2,5+5+10=36 kwar

devrede 1 bilgisayar 1 klima ve 1 kw değerinde ups güç kaynağı var

kafam baya karışık arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim
 
arkadaşlar buarada reaktik güç oranlarını henüz öğrendim 50 kw altı söz gücü olanlar için reaktif %33 kap.%25 olarak aldım

50 kw üstü yerler için %20 %15

bilmiyorum doğrumu eğer doğru ise ben 50 kw altı olduğum için cezada değilmişim

genel olarak %20 ve %15 baz aldığımdan cezadayım zannetmişim

diğer açıdan ise kubilay arkadaşımız hızlı değişen güçlerde lokal komp yapmamı önerdi mesela 10 kw lık yıldız üçgen motorlara daimi kontaktöre kondanstör bağlayarak motor çalıştığı anda kondanstörün devreye alınmasısöyledi teşekkürler başka fikri olan varmı
 