Hocam tamam şönt reaktör çözümdür, katılıyorum. Fakat mevcut kompanzasyon sisteminizde sıkıntı var ki baktığımda endüktiften yana sorun yaşıyorsunuz , lütfen yanlışım varsa düzeltsinler ; yani endüktiften sorun yaşamak demek kondansatörleriniz yetersiz geliyor demek yani güç faktörünüz 0.8-0.9 aralığında gibi 1'e yakın değil , siz şimdi şönt reaktör bağladığınızda röle zaten şönt reaktörleri devreye almayacak yani sisteminizde bişey değişmeyecek. Bana göre size ilk tavsiyem güç faktörünüzü kontrol edin hangi aralıkta, kontaktörlerinizi kontrol edin 3 fazıda geçiriyor mu, eğer geçiriyorsa kondansatörlerde ki 3 fazdaki akımları ölçün değerler normal mi ? Çünkü bu durum kondansatörlerin yetersizliğinden kaynaklanıyor.